2.1 Основные параметры синусоидального тока

Синусоидальный ток описывается следующим выражением:

i(t) =  I  sin (ωt +  ψ ),
         m
где Im – амплитудное значение тока, А;

ψ – начальная фаза, рад;

ω = 2πf – круговая частота, рад/с;

f = 1∕T – частота, Гц;

T – период, с.

Помимо этих параметров существуют также интегральные или усреднённые параметры.

Среднее значение тока – это среднее значение тока за положительный полупериод:

          ∫T∕2             T∫ ∕2
        2               2                     2Im
I ср =  --     i(t)dt =  --    Im  sin ωtdt  =  -----.
       T                T                       π
           0               0

Действующее значение тока – это среднеквадратическое значение тока за период:

     ┌│  --------------   ┌│  --------------------------
     │     ∫T            │     ∫T
I =  │∘  -1    i2(t)dt =  │∘  -1    [I  sin (ωt +  ψ )]2dt =  Im-.
        T                   T       m                        2
           0                   0

Физический смысл действующего значения тока заключается в том, что работа, совершаемая синусоидальным током, равна работе, совершаемой постоянным током по величине равным действующему значению переменного тока, при прочих равных условиях. Например, при протекании постоянного тока величиной 1 А через резистор сопротивлением 1 Ом, на резисторе выделяется мощность равная 1 Вт (P = I2R), такая же мощность будет выделяться на этом резисторе при протекании переменного тока с действующим значением также равным 1 А.